왜 저부분이 터졌을까? 라고 생각해보면 되겠네요. 분명 저 부분은 쥐꼬리 결선으로 전기절연테이프로 감은 것으로 보입니다. 아주 미세하나 저항이 증가했겠네요. 두번째로 위분들 포인트 잘 잡으셨는데..얇은 전선에 과도한 전류를 사용했을 경우입니다. 피복은 절연성이 어느 정도 높긴하나. 전기절연테이프 부분이 절연성이 떨어지죠. 해서 전기가 벽쪽 전도체로 흘렀을 가능성이 있네요.
1. 전선에 전류가 흐를땐, 전선의 내부 저항에 의해 열이 발생한다.(일반적으로 피복은 전선의 최대허용전류에 대한 충분한 절연 및 내열성을 가진다)
2.. 전기는 병렬로 연결할 수록 저항값이 떨어진다.
전압이 일정(220V, 380V 등)할때, 전류값이 상승한다
3. 전선끼리의 연결시, 흔히 아는 일반적인 매듭법 방식으로 전선을 꼬아서 결선할 시, 어마어마한 열이 발생 할 수 있다
위 3가지 요건들로 인해 발생한 그을음 입니다.
-> 전선이 3가닥으로 확장연결됨. 전선은 원래 전기가 흐를땐, 각 전선마다 내열한도를 가진다. 다른 추가적인 설비없이 단순히 전선만 추가로 결선할 시, 해당 접합부의 전선의 저항이 떨어지며 내열한도가 함께 떨어진다. 결선에 있어서 일반적인 방식인 8자 꼬음식으로 연결시 열이 발생한다.
이 조건들로 인해, 저항은 저항대로 떨어지는데 전류량은 계속해서 상승하면서 열까지 계속 오르니 해당부분을 감싸고 있는 전기테이프의 절연파괴되어 녹으면서 그을음이 발생한거 같네요
또한 샌드위치 판넬에 전선이 노출되어 닿으면서 저항값이 더 크게 떨어지고 더 많이 전류가 흘러 가속화 됬을 수도 있습니다
주변 전기업체에 연락해도 좋고, 전기철물점이나 전기부속판매점 혹은 온라인에서 전기커넥터 구매하셔서 해당부분에 끼워주시는게 그나마 안전합니다